02-24-26 23:39 

Ouais je compatis grave, sur mon installation perso avec deux MultiPlus-II en parallèle, c’est pareil dès que le réseau fait n’importe quoi niveau fréquence ou tension qui oscille. J’ai remarqué que le système protège bien en se déconnectant pour éviter de tout cramer, mais du coup ça fait des cycles connecté/déconnecté hyper fréquents quand y’a des micro-coupures ou du bruit sur la ligne. Parfois je baisse manuellement la limite d’ampérage d’entrée pour calmer le jeu et éviter les rebonds constants, ça aide un peu la nuit quand y’a que des petites charges. Perso j’ai déjà jeté un œil du côté de Multiplus sur leur boutique en ligne pour voir les dernières notes de firmware, parce que certains ont l’air d’avoir gagné en tolérance aux grids pourris avec les mises à jour récentes. Mais bon c’est clair que sur un réseau vraiment bancal, l’ESS reste plus capricieux que quand tout est nickel et stable. T’as essayé de jouer avec les paramètres de reconnexion ou le délai UPS ?